千链
  • 新闻
  • 论坛
  • 视频
  • 素材
  • 文档
  • 商城
  • 帮助中心
  • 暂无数据

冷水机组关键运行参数计算方法汇总

Micro lasers
类别:
水冷
5
0
0
2023-10-26 18:03

1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。

蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度

注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);

 

 

2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。

冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度

注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)

 

 

3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。

吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度

压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)

 

 

4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。

排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度

压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)

 

 酷凌时代激光冷水机

5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。

过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度

冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)

 

 

6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。

不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度

冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)

 

 

7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。

千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量

输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);

COP = 机组制冷量/输入功率;

机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516

 

 

8、制冷量和冷凝量的计算方式::

制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24

冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)

冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24

冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)

 

图片来源:制冷与空调技术

 

酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。

 

 

文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。

C
将文件拖拽到此处上传
    • 暂无评论,快来发表你的见解吧!
    相关推荐
    • 冷水机排气温度过高的因素

      0
      2023-06-03
    • 激光设备水冷机的进水口和出水口

      0
      2021-08-27
    • 风冷式冷水机受人青睐的原因是什么?

      0
      2023-09-21
    • 如何操作风冷式激光冷水机的控制系统

      0
      2023-11-23
    • 冷水机排气压力不正常故障分析

      0
      2023-12-16
    关注
    点赞
    收藏
    分享
    举报
    千链
    • 账号管理
    • 账号相关
    • 个人信息
    • 举报与反馈
    • 千链币与经验值
    • 千链币相关
    • 经验值相关
    • 资源中心
    • 视频专区
    • 素材专区
    • 文档专区
    • 商城专区
    • 千链论坛
    • 论坛规则
    • 论坛帮助
    • 关于我们
    • 网站介绍
    • 相关协议
    • 联系我们

    千链激光网公众号

    英文版 版权所有 ©深圳市千链网络技术有限公司 粤ICP备20068671号-4
    用户协议 隐私政策