激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。

 

冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):

  • 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
  • 冷凝器表面过小;
  • 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
  • 冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
  • 冷凝器表面有污垢。

 

排除方法:

  • 通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
  • 更换较大的冷凝器;
  • 回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
  • 设置正确的压力;
  • 清洁冷凝器。

 冷凝器

风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:

  • 风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
  • 流向冷凝器的空气受限制;
  • 环境温度过高;
  • 冷凝器中通过的气流流向错误;
  • 冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。

 

排除方法:

  • 更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
  • 清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
  • 形成清洁的进气口或移动冷凝器;
  • 改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
  • 安装可能适用于户外空气的管道。