工业冷水机组系统低压报警的原因及解决方法

光速
类别:
水冷
标签:
  • 工业冷水系统
  • 冷水机
14
0
0
2024-08-22 15:45

工业冷水机系统低压报警是长时间运行后,由于机械磨损等原因,导致铜管或其他部件损坏,制冷剂泄漏,产生低压报警。这种情况会直接显示在低压表上。确保没有泄漏后,才需要补充制冷剂。

工业冷水机系统低压报警的原因有哪些?如何准确快速的解决低压报警?

1、冷水机组制冷系统制冷剂泄漏

首先可以检查低压表,如果低压太低,那么可能是漏气;

解决方案:首先对冷水机组系统各个位置进行检测是否有漏油的迹象,用洗洁精浓缩到漏油的位置或者用洗洁精和水混合后倒在喷雾瓶上对着水箱内裸露的铜管、冷凝器铜管、毛细管、蒸发器铜管以及关闭加注制冷剂的地方进行喷洒,检查是否有气泡的征兆,气泡所在的位置即为漏点;若铜盘管漏气则将气体全部放出然后对漏点进行焊接修复,用氮气保压至少2小时,如果时间允许的话可以保压一晚第二天看是否还漏气,若不漏气则将气体全部放出然后用真空泵抽真空,大约需要1小时左右即可灌注制冷剂;

工业水冷

2、冷水机组低压保护器故障

我们用仪器来检测工业冷水机系统,如果压力正常,用万用表测量低压保护器电路,或者将低压保护器短路,再开启压缩机,如果系统正常,说明低压保护器有故障

解决方案:用同规格、同型号的低压保护器更换损坏的低压保护器。

3、冷水机组系统中的过滤干燥机脏堵或铜管油堵

铜管接头需要烧掉,有些铜渣用吹扫无法完全清除。制冷系统中的渣子会被收集到过滤器干燥器中。冷水机系统在运行过程中,过滤器两端会产生温差。如果因为系统脏污而导致过滤器堵塞,只会造成冷水机制冷量轻微下降,甚至感觉不到影响。当“过滤器”轻微堵塞时,“过滤器”的进出口就会产生温差,用手握住进出口就能感觉到。严重时,过滤器会结露或结霜。如果过滤器上有结露或结霜(机器运行时结露,停机时不考虑结露),就可以判断是过滤器堵塞了。

解决方案:如果过滤器脏了,一般的解决办法是使用同规格、型号的过滤干燥机进行更换。

4、工业冷水机系统电磁阀没有打开

工业冷水机运行过程中,可以听到电磁阀打开的声音;若不打开电磁阀,低压会逐渐降低,直至出现低压报警;在冷水机控制面板上复位报警后,低压就不会再回升了,此时对电磁阀线圈进行测量,阻值有无表示正常,阻值无穷大表示线圈已经烧毁。

解决方案:更换相同规格型号的电磁阀线圈。

5、膨胀阀开启过小或损坏

膨胀阀用于调节系统中制冷剂的流量,如果开启过小,会限制制冷剂蒸汽的通过,制冷剂蒸汽不足会导致压缩机入口压力降低,从而导致低压故障。

解决方案:增大膨胀阀开度或更换同规格型号的膨胀阀。

如果您的冷水机组配有低压警报,您可以按照这些提示逐一检查您的冷水机组。

C
将文件拖拽到此处上传
    • 暂无评论,快来发表你的见解吧!
    相关推荐
    • 激光冷水机加液使用井水或河水有什么危害呢?

      0
      2023-07-04
    • 制冷剂的发展历程与发展趋势

      0
      2024-03-02
    • 了解掌握风冷式冷水机的要点,提高生产效率

      0
      2023-09-14
    • 激光打标机冷却系统的区别以及要注意的事项

      0
      2021-12-07
    • 激光冷水机未来的发展趋势

      1
      2023-05-12
    关注
    点赞
    收藏
    分享
    举报
    千链
    • 账号管理
    • 账号相关
    • 个人信息
    • 举报与反馈
    • 千链币与经验值
    • 千链币相关
    • 经验值相关
    • 资源中心
    • 视频专区
    • 素材专区
    • 文档专区
    • 商城专区
    • 千链论坛
    • 论坛规则
    • 论坛帮助
    • 关于我们
    • 网站介绍
    • 相关协议
    • 联系我们

    千链激光网公众号

    英文版 版权所有 ©深圳市千链网络技术有限公司 粤ICP备20068671号-4
    用户协议 隐私政策