在工业应用中,软启动器对于确保电机平稳启动至关重要。然而,有时旁路输出可能会发生故障,导致电机无法正常运行。本文将指导您如何在发生此类故障时依靠外部旁路接触器继续运行电机,确保功能不间断。
当工业软启动器出现旁路输出故障时 ,及时切换到外部旁路接触器是一种可靠的备用解决方案。这可确保电机仍能启动并有效运行。以下是您可以采取的方法。
电路图首先,确保软启动器和外部旁路接触器按照制造商的说明正确连接到电机。以下是一些重要注意事项:
用于旁路接触器连接的端子 1 和 2 以及用于延时功能的端子 3 和 4 是需要外部电源的无源触点。通常,启动器的端子 7 必须短接至端子 10 或连接到紧急停止按钮。如果端子7、10断开,软起动器停止工作,进入故障保护状态。
软启动器参数设置开机:打开软起动器,然后按 SET 键导航到参数组 FC。设置参数:将 FC 更改为 2 以允许修改参数。访问参数组 FE:设置可编程旁路运行输出。选择旁路运行状态 (FE=9),确保软起动器在旁路模式下运行时端子 3 和 4 闭合。注意:软起动器提供 5 种可编程输出模式,当 FE 设置为 5-9(或 15-19)时,端子 3、4 将通过可编程继电器输出触发软起动器的不同工作状态,请根据具体应用需求选择合适的输出模式。
系统测试接下来进行系统测试:
启动电机:按软起动器控制面板上的RUN键启动电机。当软起动器切换到旁路模式时,旁路接触器将闭合。停止电机:按面板上的STOP按钮,电机将逐渐减速并停止运转。
来源:ATO
Maple
感谢干货分享