如何在 VFD上将基准频率设置为 60Hz?

lucky
类别:
电机
标签:
  • 变频器
28
0
0
2024-11-07 11:34

本文将指导您如何在 ATO 的 EM15 变频器 (VFD) 上将基频配置为 60Hz。此调整对于定制 VFD 的操作以满足特定的工业要求并确保最佳性能至关重要。按照这些分步说明根据您的特定要求定制 VFD。

编程
步骤1.进入编程模式

按下 VFD 上的 PRG 键进入编程模式。
选择参数组F0,按Enter键,进入F0组参数。
步骤2.参数F003

选择参数03,修改为1(适用于60Hz运行),按Enter确认。
步骤3.参数F010

选择参数 10 来设置最大VFD 频率。
将其设置为60Hz并按Enter保存。
步骤4.参数F012

选择参数 12 来定义频率上限。
将其设置为60Hz并确认更改后再退出。
步骤5.参数F014

选择参数 14 设定频率下限。
将其设置为 0 并保存更改。
步骤6.参数F008

选择参数08输入预设频率。
设置为60Hz,按Enter保存退出。
步骤 7. 退出编程模式

反复按 ESC 键,直到退出编程模式并返回 VFD 的操作模式。
测试与操作
继续按下控制面板上的绿色运行按钮来启动设备,看看它是否按预期运行。如您所见,控制面板显示屏上的频率逐渐增加,直到达到最大频率 60Hz。这表明设备正在按照编程设置运行。

VFD

要停止 VFD,请按红色的“停止”按钮。您会注意到频率逐渐降低到 0,然后立即跳回到 60Hz,并持续闪烁。这表明即使断电,VFD 仍会保留预设的频率值。

通过遵循这些全面的步骤,您已成功将变频器配置为以 60Hz 的基本频率运行。