检查线圈电阻:使用万用表测量继电器线圈的电阻。将万用表设置为电阻模式,将其切换到最小范围内的欧姆读数。将万用表探头放在线圈端子上并记录电阻读数。将测量值与制造商的规格进行比较,以确保其在指定范围内。正常工作的继电器线圈在万用表上通常显示 50 到 200 欧姆之间的电阻读数。读数明显不同可能表示线圈有故障,您需要更换继电器。 测试触点连续性:将万用表设置为连续性模式,并检查不同开关位置的触点之间的连续性。首先,我们将测试继电器触点的断电状态。继电器断电后,COM 端子必须连接到常闭 (NC) 端子,常开端子应默认打开且无连续性。因此,要测试这一点,请将两根导线连接到 COM 和 NC 端子之间。如果没有断路,万用表应启动蜂鸣器。检查 COM 和 NO 引脚之间的连续性。如果继电器触点正常,万用表应发出无连续性蜂鸣声并读取无穷大电阻。 检查继电器触点的通电状态:使用简单的台式电源为继电器通电。确认继电器发出咔嗒声,表示线圈已激活。如果没有,则可能意味着继电器已停止工作并且未完成电路。一旦我们为继电器通电,COM 端子就会切换并与常开端子接触。拿起万用表的每个探针并触摸 COM 和 NO 开关针脚。如果蜂鸣器激活,则继电器完好无损。如果您听不到哔哔声,则意味着您的开关针脚卡在打开状态并且继电器有故障。