使用RDWorksV8时,伺服电机只能沿一个方向运动

类别:
软件与控制系统
标签:
21
1
2026-01-26 17:05
今天我使用RDWorksV8调试设备时,发现伺服电机的运动出现异常,无论下达正向还是反向指令,电机都只能朝同一个方向转动,另一方向完全没有反应,有点懵了,我反复检查了参数设置、接线和限位状态,感觉一切正常,到底是哪里的问题?求助!
C
    • 检查控制器到伺服驱动器的 DIR+ / DIR- 接线是否松动或接反,用万用表测量方向端口是否有高低电平变化
        回复