由于长时间工作,切割头喷嘴可能会附着污垢,同时电容传感器的结构可能发生微小变化,导致其特性出现偏差,从而影响设备的正常工作。此时,需要对电容传感器进行原始标定。 操作步骤如下: 将切割头调至距离金属板 1.1 毫米的位置,确保处于稳定状态。 调节放大器上的电位器旋钮,同时观察显示窗口,将电压设置在 5.5~6V 范围内。 设置完成后,执行一次自动寻焦操作,即可完成标定。
:我重新进行了电容标定,现在正常了,感谢!👍