1.功能定义
【双驱使能】用于使能机器 Y 轴是否为双驱结构
【同步报警使能】如果双驱同步报警使能时,当双 Y 轴发生错位时,则会产生保护;如果双驱同步报警禁止时,当 Y 轴双驱发生错位时,则不会产生保护。
【双驱最大同步误差】如果双驱同步报警使能时,当 Y 轴双驱发生错位差值大于双驱同步误差时,则会产生保护;
2.功能界面
3.操作示例
3.1首先保证Y轴双驱动器正常连接主板(可使用@4机器检测的作用和使用方法);
3.2在未勾选双驱使能时,只有Y1驱动器有驱动电流;
3.3勾选双驱使能的同时最好配合勾选同步报警使能;
3.4根据需求设置双驱最大同步误差;建议误差范围在0-2MM;
4.注意要点
4.1注意!Y轴是双驱的机器必须勾选,否则会造成Y轴两边不同步,直接憋住,严重的可能会拉断X轴横梁!
4.2Y轴是单驱时则不需要勾选双驱使能和同步报警使能;