变频驱动器 (VFD) 是一种电机驱动器,用于机电驱动系统,通过改变电机输入频率来控制交流电机的速度和扭矩,并根据拓扑结构控制相关的电压或电流变化。VFD 可用于通过改变电机频率来控制交流电机的速度,而不会牺牲电机的输出功率。这是通过转动交流电机驱动器的速度电位器(第三部分中说明)来实现的。
一、按钮控制利用开关按钮信号直接控制三相变频器的启动与停止 (变频器启动频率固定),且可采用多段速控制方式分别控制变频器 各段速度。
启动和停止 VFD 按钮
按下白色按钮,电机开始顺时针旋转。红色按钮使电机停止旋转。
按钮多速控制VFD
按钮K1、K2、K3均可旋转VFD。
二、模拟控制利用5V或4~20mA控制变频器的频率,同时可以配合开关控制变频器的启动、停止。将JP3处的跳线设置为I,向VFD输入4mA模拟电流,VFD频率为0Hz。增加变频器输入电流,输出频率变大,电机转速变快。当输入达到20mA时,VFD输出频率最高为50Hz。
PLC模拟量输出模块
接好PLC、VFD、数字屏,输入30后按RUN,就会以30旋转。
三、电位器控制VFD有自己的电位器输入端,VFD直接由电位器控制。这是电位器上的标识,侧面有10V和GND,左边是接线原理图。120V、GND、VI接VFD,自锁开关接FWD、COM。此时可以按下启动开关,面板上的FWD灯亮,旋转电位器,电机开始正常运行。
四、Modbus-RTU控制采用RS485接口,通过Modbus-RTU协议传输数据,可实现对变频器的监控、修改频率、启停等功能。
Modbus-RTU控制变频器
运行PC软件,01 06 20 00 01 43 CA。(125ms)。电机开始运行。01 06 20 00 00 07 C3 CB(124mS)。
五、DTU无线遥控器DTU终端与VFD结合,进行无线传输(DTU输出模拟量控制VFD频率)。
运行模拟软件,01 06 00 41 21 10 C3 E2. (10mA),发送。电机开始运转。01 06 00 41 5D C0 E1 1E (24mA Max),再次发送。
流浪cat
感谢