一、冷水机不启动,指示灯不亮1、电压不正常检查电源,确定三相平衡2、保险丝烧断更换保险丝3、变压器烧坏更换变压器,或将电源改为三相四线
二、压缩机持续运行但冷量不足1、超出负载减少负载2、散热水循环不正常检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作3、冷凝器不清洁或风机损坏清洗冷凝器或更换风机4、冷水流量不足检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量5、蒸发器结冰蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻
三、压缩机过载灯亮起1、电压不正常检查电源,确定三相平衡2、压缩机超载运行减少负载3、散热水循环不正常检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作4、压缩机故障检查压缩机,需要时更换压缩机维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
四、水泵过载灯亮起1、电压不正常检查电源,确定三相平衡2、水泵叶轮受阻清理水泵,若有需要,整个更换3、水泵马达故障检查轴承及线圈,若有需要更换整个水泵维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
五、风机过载灯亮起1、电压不正常检查电源,确定三相平衡2、风机马达故障检查轴承及线圈,若有需要更换整个风机维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
六、高/低压故障灯亮起1、冷凝器不清洗或风机损坏清洗冷凝器或更换风机2、散热水循环系统部正常检查散热水温度,压力及水塔水泵是否正常运作3、超出负载减少负载维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
七、压缩机继续运作,但不能制冷1、冷水流量不足,导致冷媒压力过低检查水泵是否阻塞或停止操作。加设旁通回路,增加水流量2、冷媒泄漏,导致压力过低关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气()试漏,找出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀3、膨胀阀或过滤器闭塞放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒
八、散热水流故障灯亮起1、散热水流受阻检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞2、散热水流量不足检查水泵是否受阻塞或停止操作
九、冷冻水流故障灯亮起1、冷冻水流受阻检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞2、冷冻水流量不足检查水泵是否受阻或停止操作
十、水泵启动,但压缩机不启动,指示灯不亮1、时间制失灵检查电子板或时间制是否松脱或损坏,有需要时整个更换2、压缩机磁力开关制烧坏更换磁力开关制3、温控表或热电偶失灵更换温控表或热电偶4、压缩机故障检查压缩机,若有需要,整个更换