激光冷水机在使用过程中,难免会出现各种故障,而压缩机无法正常启动就是常见故障之一。一旦压缩机无法启动,激光冷水机就无法工作,工业加工也无法连续有效地进行,会给用户造成巨大的损失。因此,了解激光冷水机的故障排除方法至关重要。下面一起来学习激光冷水机压缩机的故障排除知识吧!

激光冷却

当激光冷水机压缩机无法正常启动时,可能出现的故障原因及相应的解决方法有:

1、电压异常,压缩机无法正常启动
用万用表测试工作电压是否与激光冷水机所需的工作电压相符。激光冷水机常见的工作电压为110V/220V/380V,可以查看冷水机说明书进行确认。

2、压缩机启动电容值异常
将万用表调至电容档位后,测量电容值并与正常电容值进行比较,确保压缩机启动电容在正常值范围内。

3、线路断路,压缩机无法正常启动
先关闭电源,检查压缩机电路情况,确保压缩机电路没有断路。

4、压缩机过热,触发过热保护装置
待压缩机冷却后再启动,检查是否因散热不良引起的过热保护。激光冷水机应放置在阴凉通风处,并及时清理除尘网、风扇上积聚的灰尘。

5、温控器故障,不能正常控制压缩机的启动和停止
如果温控器出现故障,则需要联系激光冷水机厂家的售后团队更换温控器。