如何实现电机的延时软启动

类别:
设备选型与维护
标签:
28
1
2024-10-24 10:57

在本指南中,我们将探讨如何利用软启动器与旁路接触器实现电机的接通延时软启动。此设置对于减少启动期间电机的机械应力、确保更平稳的运行和更长的使用寿命至关重要。

一、必需组件
要成功执行此操作,您将需要以下组件:

感应 电动机(异步电动机)
软启动器
旁路接触器(交流接触器)
负载(堆叠灯)

二、接线配置
对于接线配置,将旁路接触器连接到端子 1 和 2,并使用端子 3 和 4 进行延时连接。此外,请确保连接外部电源,因为这些端子需要它才能正常运行。

正常情况下应将端子7与端子10短接或接紧急停止按钮,若端子7、10处于开路状态,软起动器将进入故障保护状态,停止运行,确保系统安全。

三、接通延时软启动设置
初始设置

开机:首先打开软启动器电源。
参数配置:要配置参数,请按 SET 键并导航到参数 FC,将其设置为 2。此调整可以修改其他参数以进行进一步定制。
时序配置:再次按下 SET 键以访问参数 FE,您将在此设置可编程输出的时序。根据您的应用需求选择合适的输出时序。在我们的示例中,我们选择 2,这将在旁路激活时启动软启动序列。
延时时间设定

在参数 F4 中设置软启动序列所需的延迟时间。我们将其设置为 3 秒,这意味着端子 3 和 4 的常开触点将在此延迟后关闭。

四、测试运行
设置完成后,就可以进行测试运行了:

系统启动:按RUN键,电机开始运转,旁路接触器吸合后开始计时倒计时。
监控输出:3秒后,堆栈灯亮起,表示延时关闭已激活。
序列输出:可编程序列输出模式将自动管理启动过程,包括电机再次启动时的中断和重启功能。

电机延时软启动

通过按照以下步骤集成软启动器和旁路接触器,您可以实现电机的受控软启动。这种方法可最大限度地减少启动过程中的机械应力,确保高效可靠的运行。实施这些方法将提高系统的性能并延长电机的使用寿命。

C
    • 麦浪

      2024-10-25
      感谢分享
        回复