如何使用速度电位器控制 VFD 频率

类别:
设备选型与维护
标签:
23
1
2024-11-09 10:59

如何使用外部电位器来调节ATO变频器的转速。

这需要用到的五个端口分别是10V、GND、VI、COM、FWD,另外还需要用到调速电位器和自锁常开按钮开关。

VFD

步骤1:接线

将电位器上的10V、GND、VI连接到VFD,将按钮开关连接到FWD、COM。

VFD

整个系统的电气原理如下所示。

VFD

步骤 2:设置 VFD

硬件接线完成后,我们需要启动变频器,并设置P0、P1、P7三个参数组。

P0.01=5,控制模式选择(VI模拟量给定)。
P0.03=1,运行命令方式选择(端子控制方式)。
P1.00,模拟量滤波时间常数(当电缆过长时,可以适当调整此参数)。
P1.01=1,VI通道增益(调整此参数可以改变电位器控制频率的宽度)。
P1.02 =0,VI最小给定。
P1.03=0,对应频率为VI最小给定。
P1.04 =10V,VI最大给定。
P1.05=50Hz,对应频率(≤P0.06)。
P7.00=0,闭环运行控制选择(无效)。
P7.01=1,闭环给定通道选择(VI模拟0~10V电压给定)。

VFD

步骤 3:调试电位器

设定完成后调试电位器,观察面板,若频率有变化则说明设定正确,若无变化请检查电路或参数设置,确认正确后仍无法改变频率,请设置P3.01=10(恢复出厂设置)。

VFD

步骤 4:启动按钮开关

一切准备就绪后,按下启动按钮开关,此时VFD面板FWD灯亮,转动电位器,电机开始正常运行。

VFD

没有上位机如何调频变频器?可以参考上述方法,不用靠近变频器,用电位器调节电机运行频率。此方法可以在距离变频器15米的地方调频。如果需要反转,将COM连接到REV。