如何将 VFD 频率从 50Hz 调整到 60Hz

类别:
设备选型与维护
标签:
25
1
2024-11-12 10:18

本文将指导完成升级版 GK3000 VFD 的频率设置。像 GK3000 这样的变频驱动器 (VFD) 对于通过改变提供给电机的频率和电压来控制交流电机的速度至关重要。按照以下步骤将频率从默认的 50Hz 调整为 60Hz。

接线
首先,确保 VFD 正确连接到电源和电机。将电源连接到 VFD 的 L(火线)和 N(零线)端子,并通过端子 U、V 和 W 连接电机和 VFD。

VFD

参数设置
接线完成后,根据您的具体要求自定义以下参数:

P0.05:设定最大频率为60Hz。
P0.06:调整频率上限为60Hz。
P0.07:配置频率下限为0Hz。
P0.02:设定运行频率为60Hz。
调整频率
开始将频率从50Hz调整到60Hz。

按“Menu”和“Enter”进入 P0 参数组。
输入功能参数代码P0.05,修改最大频率。通过控制面板将数值从50修改为60,按“Enter”确认。
进入功能参数P0.06,设置频率上限为60Hz。
设置参数P0.07频率下限为0.00Hz,按“Enter”确认。
最后将参数P0.02配置为运行频率为60Hz,确认后按两次“Menu”键返回运行模式,显示屏会确认频率已设置为60Hz。
测试与操作
按“FWD”键启动电机,观察变频器运行情况,LED显示屏显示频率上限已调整为60Hz,确保电机在此设定频率下平稳运行。

当您准备停止时,请按“停止”按钮,观察电机逐渐减速,显示频率从 60Hz 降至零。 即使断电后,VFD 驱动器仍将保留更新的基频设置。

VFD

通过系统地遵循这些步骤,您可以有效地将 VFD 型号的频率从 50Hz 调整到 60Hz。这可确保根据您的特定运营需求实现最佳性能。