激光器冷却系统防护指南

类别:
设备选型与维护
23
0
2026-02-03 13:40

以下是激光器冷却系统防护指南,提前做好防护,安全应对低温。

激光器低温环境下的核心步骤与注意事项:

一、防冻液使用指南(环境温度低于0℃时适用)

●为何要加防冻液?
防冻液能有效降低冷却水冰点,防止结冰膨胀,保护水路及光学器件。

●如何选择防冻液?
推荐专业品牌:Clariant Antifrogen N 防冻液(淡黄色液体);

●配比与抗冻温度对应
Clariant防冻液添加比例3:7(30%的防冻液,70%的去离子水),可抵御-20℃低温。

防冻液配比

●如何正确添加防冻液?
1、将所有设备断电(水冷机、激光器等),打开水冷机的排液阀将水箱中的水排空,再用水把水箱清洗一遍并排空。
2、将水冷机的过滤网滤芯与激光器进水口的滤芯拆下清洗干净并安装好。
3、将配比好的防冻液和去离子水倒入同一容器中搅拌均匀再注入冷水机水箱中。(严禁直接倒入冷水机里,这样防冻液不能充分溶解在水中,易产生絮状物堵住过滤网和滤芯)

二、重要注意事项

防冻液不宜长期使用,低温季节结束应彻底清洗水路,恢复使用去离子水或蒸馏水。
若设备长期停机(如春节假期),需排空冷却水并用干燥压缩空气吹净水路,防止内部结冰。
禁止使用自来水或桶装纯净水,以免产生水垢或微生物,堵塞管路。

三、水冷系统常规维护要点

冷却水选择:仅使用蒸馏水或去离子水;
更换周期:建议每3个月更换一次,防止水质变质;
抑菌建议:可添加约5%-10%酒精,抑制细菌与藻类滋生。

C
    • 暂无评论,快来发表你的见解吧!